在建筑给排水系统安装工程中,关于排水管道坡度、伸缩节、检查口与清扫口、通气管的设置及试验做法,下列说法正确的有

A.排水立管与排出管连接处应采用45°三通或90°斜三通,当立管上设有45°三通时,应加设1个伸缩节
B.塑料排水管道应在每个排水立管上设置伸缩节,伸缩节间距不宜大于4m
C.住宅中连接2个及2个以上卫生器具的排水横管应设置清扫口,且清扫口距楼地面高度不宜小于0.15m
D.埋地排水铸铁管与排出管的连接应采用90°弯头或45°弯头,且不得采用两个45°弯头替代90°弯头
E.隐蔽的排水铸铁管安装完毕后,必须进行灌水试验,灌水深度应不小于最上层排水口下缘,且充满水15min后液面下降,再灌满观察5min,管道及接口无渗漏为合格

优质解答

答案

AB

解析

选项A正确,根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242规定,排水立管与排出管连接处应采用45°三通或90°斜三通,或采用两个45°弯头;当立管上设有45°三通时,应加设1个伸缩节,以补偿管道热胀冷缩及防止堵塞。选项B正确,塑料排水管道应设置伸缩节,伸缩节间距不宜大于4m,这是为了防止因温度变化导致管道变形或接口松动。选项C错误,根据规范,连接2个及2个以上卫生器具的排水横管应设置清扫口,但清扫口中心至墙面的距离不宜小于0.15m(注意是距离墙面,而非距离楼地面高度),且通常位于管端或转弯处,选项表述混淆了“距楼地面高度”与“距墙面距离”或位置要求,实际上规范强调的是清扫口的位置应便于操作,通常指距墙面距离,且对于住宅横管清扫口的设置要求需结合具体管径和长度,但“距楼地面高度不宜小于0.15m”并非规范原文对住宅横管清扫口的通用强制性表述,通常清扫口中心距地面高度在0.15m~0.4m之间或根据具体设计,但更关键的错误在于选项C对清扫口设置条件的描述不够严谨,且规范中对于连接2个及以上卫生器具的横管设置清扫口是基本要求,但具体尺寸描述易产生歧义,相比之下,A、B、E为明确规范条文。*修正思考*:重新核对规范GB50242-2002第4.1.9条:连接2个及2个以上卫生器具的排水横管应设置清扫口。清扫口中心至墙面的距离不宜小于0.15m。选项C说“距楼地面高度”,这是错误的,应该是距墙面距离。故C错误。选项D错误,规范允许采用两个45°弯头替代90°弯头,且排水管道转弯处应采用两个45°弯头或曲率半径不小于5倍管径的90°弯头,严禁采用直角弯头直接连接,但“不得采用两个45°弯头替代90°弯头”表述错误,实际上是推荐或允许使用两个45°弯头来减小阻力。选项E正确,灌水试验做法符合规范:灌水深度应不小于最上层排水口下缘,灌满水15min液面下降,再灌满观察5min,管道及接口无渗漏为合格。综上所述,正确选项为A、B、E。*再次检查B选项*:规范第4.1.7条规定,塑料排水管道应设置伸缩节,伸缩节间距不宜大于4m。此表述正确。*再次检查A选项*:规范第4.1.6条规定,排水立管与排出管连接处应采用45°三通或90°斜三通,或采用两个45°弯头。当立管上设有45°三通时,应加设1个伸缩节。此表述正确。*再次检查E选项*:规范第4.2.1条规定,隐蔽的排水铸铁管安装完毕后,必须进行灌水试验。试验方法:灌水深度应不小于最上层排水口下缘,且充满水15min,液面下降,再灌满观察5min,管道及接口无渗漏为合格。此表述正确。因此正确答案为ABE。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成