某通风空调工程进行单机试运转,关于风机试运转的技术要求,下列说法正确的是

A.风机试运转的旋转方向、转数符合设计要求,运转时及停机后轴承处温度不应超过70℃
B.风机在额定工况下,连续试运转时间不应小于2h,轴承温度不应超过70℃
C.离心式风机试运转时,轴承振动速度不应大于4.5mm/s
D.风机试运转前,应切断电源,检查叶片是否松动,然后通电试转2h

优质解答

答案

A

解析

根据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243)及教材知识点:风机试运转时,轴承温度不应超过70℃(部分规范或厂家说明书可能要求65℃或70℃,但70℃是常见上限值,且A选项强调了旋转方向和转数符合设计要求,这是单机试运转的核心检查点)。选项B错误,风机试运转时间通常要求不少于2小时,但“连续试运转”的表述需结合具体工况,且轴承温度限值通常为70℃,但B选项未提及旋转方向等关键检查项,且若为空调机组等整体设备,试运转时间可能不同,但针对风机单机,A选项的描述更为全面和准确。选项C错误,振动速度限值根据风机类型和转速不同而不同,一般中低速风机振动速度限值约为4.5mm/s(振动位移约0.05mm),但规范中常用振动位移或振动速度,4.5mm/s是一个较高的限值,通常要求更严格,且不同转速限值不同,不能一概而论。选项D错误,试运转前必须检查叶轮转动是否灵活,有无卡阻,而不是“切断电源...然后通电试转”,且试运转前应确保电气绝缘良好,手动盘车正常。A选项涵盖了旋转方向、转数、轴承温度三个关键点,符合教材对单机试运转要求的描述。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成