机电工程常用导线中,不同绝缘和护套结构决定了其适用环境。关于BV、BVR、BVV、KVV等型号导线/电缆的辨析,下列说法正确的有

A.KVV型电缆为铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆,适用于控制、信号、保护及测量系统
B.BVV型导线比BV型导线多了一层聚氯乙烯护套,因此其机械强度和耐潮湿性优于BV型
C.BVR型导线因导体为多股细铜丝绞合,柔软性优于BV型,故适合用于有轻微振动的移动电器连接
D.BV型导线可用于室外架空线路的敷设,因为其绝缘层具有良好的耐候性和抗紫外线能力
E.控制电缆KVV的电压等级通常为300/300V或450/750V,远低于电力电缆的电压等级

优质解答

答案

ABCE

解析

选项A正确,KVV是典型的控制电缆型号。选项B正确,护套增加了保护性能。选项C正确,软线适合移动或振动场合。选项D错误,BV型导线为普通聚氯乙烯绝缘,耐候性差,不适用于室外架空,室外架空通常使用架空绝缘导线(如JKYJ)或裸导线。选项E正确,控制电缆电压等级低。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成