二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

关于施工临时供水系统中水泵的设置原则,下列说法正确的有

A.水泵的扬程应满足最不利用水点所需的静水压、管路沿程及局部水头损失之和
B.水泵的数量应至少设置一台备用泵,以确保在运行泵故障时供水不中断
C.水泵的流量应等于施工高峰期所有用水点的平均用水量
D.对于大型施工工地,若单台水泵扬程或流量不足,可采用并联或串联方式增加供水能力
E.水泵应安装在室外露天位置,以便散热和维护,且无需设置基础或减震措施

优质解答

答案

ABD

解析

选项A正确,水泵扬程计算公式为:H = H1 + H2 + H3 + H4,其中H1为几何高差(静水压),H2为管路沿程损失,H3为局部损失,H4为自由水头或设备要求压力。选项B正确,为保证施工连续性,重要供水系统通常要求设置备用泵。选项C错误,水泵流量应按最大时用水量(峰值流量)选择,而非平均用水量,否则高峰期供水不足。选项D正确,多台泵并联可增加流量,串联可增加扬程,是常用的工程措施。选项E错误,水泵房通常要求有防雨、防冻措施,水泵需安装在稳固基础上并采取减震措施,防止振动传递和噪声污染,露天安装需有专用防护设施,不能随意露天放置。