关于扣件式钢管脚手架的剪刀撑设置,下列说法中符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130规定的是

A.高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端各设置一道剪刀撑,中间部分可不再设置
B.高度在24m以上的双排脚手架,应在架体外侧立面连续设置剪刀撑
C.剪刀撑斜杆与地面的倾角应在30°~45°之间
D.剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不应小于1m

优质解答

答案

B

解析

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011:\nA项错误:规范第6.6.2条规定,高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间部分应每隔15m~18m设置一道剪刀撑。并非中间部分可不再设置。\nB项正确:规范第6.6.2条规定,高度在24m以上的双排脚手架,应在架体外侧立面连续设置剪刀撑。\nC项错误:规范第6.6.3条规定,剪刀撑斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间,而非30°~45°。\nD项错误:规范第6.6.4条规定,剪刀撑斜杆的接长应采用对接扣件连接,当采用搭接时,搭接长度不应小于1m,且不应少于2个旋转扣件固定。虽然搭接长度1m正确,但“宜采用搭接”表述不准确,规范优先推荐对接,且对于剪刀撑斜杆,通常要求对接或严格控制的搭接。更关键的是,规范原文是“斜杆的接长应采用对接扣件连接,当采用搭接时...”,意味着首选对接。而B项是明确的强制性条文描述,最为准确。此外,有些版本或理解中,剪刀撑斜杆搭接是允许的但需满足条件,但B项关于24m以上连续设置的描述是毫无争议的核心考点。对比之下,B项正确性最高。 }, {

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:市政公用工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成