关于初期雨水弃流设施(截流井)的施工与运行要求,下列说法中正确的是

A.初期弃流设施应设置溢流管,当降雨量超过设计弃流体积时,初期雨水应进入后续处理设施
B.初期弃流池(井)的容积计算应仅考虑前15分钟的降雨量,无需考虑汇水面积与径流系数
C.初期弃流设施应完全封闭,不得设置任何溢流通道,以防止雨水外流
D.初期雨水弃流后,后期雨水应全部排入初期弃流设施进行储存,不得直接排放

优质解答

答案

A

解析

本题考查初期雨水弃流设施的施工与运行原理。A项正确,初期弃流设施(如截流井)通常设有溢流管,其设计逻辑是:在降雨初期,雨水通过弃流管进入弃流池或单独排放;当降雨持续,初期弃流池满后,后期雨水(相对洁净)通过溢流管进入后续海绵处理设施或雨水管网,这是标准的“弃流-溢流”工艺。B项错误,初期弃流容积的计算需综合考虑汇水面积、径流系数及初期弃流时间(或深度),不能仅考虑时间。C项错误,若完全封闭无溢流,后期雨水无法排出,会导致设施淹没或系统失效,必须设置溢流通道。D项错误,后期雨水相对洁净,经溢流进入后续设施或直接排放,不应再全部强行进入初期弃流设施,否则会导致弃流设施容量不足或运行逻辑错误。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:市政公用工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成