关于建筑保温材料的选用要求,下列做法中不符合相关规范及教材规定的是
A.在建筑外墙外保温系统中,当采用B1级保温材料时,应在每层设置不燃材料防火隔离带
B.保温材料与装饰层之间应设置防火隔离措施,防止火灾蔓延
C.对于高度超过100m的建筑,为了施工方便,可选用B1级保温材料并加强监测
D.保温材料的燃烧性能等级应与设计文件要求一致,进场后应进行复验
优质解答
答案
C
解析
A正确,根据规范,使用B1级保温材料时,通常需要在楼层间设置宽度不小于300mm的不燃材料防火隔离带。B正确,保温系统与装饰层、门窗等部位应设置防火隔离。C错误,建筑高度超过100m的民用建筑,外墙保温材料必须采用A级不燃材料,严禁使用B1级,无论是否加强监测。D正确,材料进场复验是强制性要求,且等级必须符合设计。
科目:建筑工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成