在深基坑工程施工中,关于基坑支护结构受力监测、周边环境监控及应急处置措施,下列说法符合安全技术规范要求的有
A.基坑支护结构应力监测点应布置在受力较大或地质条件复杂处,且监测频率在基坑开挖初期及降水期间应适当增加
B.当基坑周边存在既有建筑或管线时,应监测其沉降和位移,若监测值达到设计警戒值,应立即停止施工并启动应急预案
C.基坑临边防护栏杆的高度不应低于1.2m,上下通道的斜道坡度不宜大于1:2,且应设置防滑措施
D.在基坑开挖过程中,若出现支护结构变形速率突然增大或裂缝迅速扩展,应暂停施工,撤出人员,并分析原因采取加固措施
E.基坑降水井应仅在降水期间运行,降水结束后应立即封堵,无需考虑对周边地下水位恢复的影响
优质解答
答案
ABD
解析
选项A正确:根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009)及相关教材,监测点应布置在受力较大或地质条件复杂处,且在开挖初期、降水等关键阶段应增加监测频率,以捕捉变形趋势。选项B正确:基坑周边有既有建筑或管线时,必须监控其沉降和位移。当达到设计警戒值时,说明安全储备不足,必须立即停工并启动应急预案,这是标准的安全管理流程。选项C错误:根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016)及教材,基坑临边防护栏杆高度不应低于1.2m是正确的,但上下通道的斜道坡度通常要求不宜大于1:3(即坡度较缓),且必须设置防滑措施。教材中一般建议斜道坡度不宜大于1:3,若选项表述为1:2则过于陡峭,不符合安全规范中关于通道坡度的常规要求(一般施工斜道坡度不宜大于1:3,载人斜道更缓)。即便不同规范有细微差别,1:2通常被认为是过陡的。更关键的错误在于,通常教材强调斜道坡度不宜大于1:3。因此C项描述不准确。选项D正确:这是基坑应急处置的核心原则。当出现变形速率突增或裂缝扩展等失稳征兆时,必须立即停工、撤人,并进行原因分析和加固,严禁盲目继续施工。选项E错误:基坑降水结束后,不能立即简单封堵而不考虑水位恢复。根据规范要求,降水结束后应逐步停止抽水,并监测地下水位恢复情况,以防因水位恢复过快或过慢导致周边地面沉降或隆起。此外,对于长期降水,往往需要设置回灌井等措施来控制水位降深,而非简单封堵。因此E项说法错误。