在通信管道人(手)孔施工中,关于基础、墙体及上覆的结构要求与构造细节,下列说法符合现行技术规范要求的有( )。
A.人(手)孔基础混凝土强度等级不应低于C25,且基础顶面应铺设防水层
B.人(手)孔墙体应采用MU10以上强度的水泥砖或混凝土砌块砌筑,灰缝饱满度不应低于80%
C.人(手)孔上覆(盖板)与墙体之间应设沥青麻丝等柔性材料,以适应不均匀沉降
D.为防止地下水侵蚀,人(手)孔基础底部应设置盲沟排水系统
E.人(手)孔墙体转角处应设加强钢筋,且墙体内外表面均应抹水泥砂浆找平
优质解答
答案
ABC
解析
本题考查人(手)孔基础、墙体与上覆的具体施工技术要求。
1. **选项A正确**:根据《通信管道工程施工及验收标准》(GB 50374-2006),人(手)孔基础混凝土强度等级不应低于C25。在基础顶面铺设防水层(如SBS改性沥青防水卷材或水泥基渗透结晶型防水涂料等)是防止地下水从基础与墙体接缝处渗入的关键措施,符合规范对防水构造的要求。
2. **选项B正确**:规范规定人(手)孔墙体宜采用水泥砖、混凝土砌块或现浇混凝土。若采用砌块,其强度等级不应低于MU10,且砌筑时灰缝必须饱满,饱满度一般要求不低于80%,以保证墙体的整体性和防水性能。
3. **选项C正确**:人(手)孔上覆(盖板)与井口墙体之间通常需要设置柔性密封材料(如沥青麻丝、密封胶等),主要目的是适应地基的不均匀沉降,防止盖板与墙体之间产生裂缝导致渗水,同时也起到一定的缓冲作用。
4. **选项D错误**:人(手)孔基础底部通常不设置盲沟。盲沟通常用于路基边坡排水或地下水位较高时的局部排水,但对于人(手)孔这种小型构筑物,主要依靠基础混凝土的密实性和防水层来防渗。若地下水位过高,通常采取的是降低地下水位或加强防水措施,而非在孔底设盲沟,且盲沟设置在封闭的基础底部不符合常规构造逻辑。
5. **选项E错误**:虽然墙体转角处确实需要加强(如设置拉结筋或构造柱),但“墙体内外表面均应抹水泥砂浆找平”这一表述不准确且非强制统一要求。特别是内表面,如果设计为安装托盘或走线架,通常要求表面平整但未必需要全高抹灰找平,有时甚至要求预留安装槽。更关键的是,规范重点强调的是外防水层的施工,而内表面处理视具体用途而定,并非所有情况都要求“找平抹灰”,且“找平”一词更多用于地面或墙面装饰,此处用词不严谨,且忽略了内表面可能的功能性构造(如预埋件、接地端子等)。此外,部分规范更强调外壁的防水抹面,而非内外统一找平。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成