关于城市给水排水处理厂站工程功能性试验的合格判定,下列说法正确的有
A.水池满水试验中,蒸发量应按规范规定进行修正,并计入实测渗水量
B.构筑物满水试验时,水位上升速度不宜大于1m/d,且相邻两次充水间隔时间不宜小于24h
C.管道水压试验时,试验压力应等于设计工作压力,且稳压时间可随意缩短
D.满水试验的合格标准是:实测渗水量小于规范规定的允许渗水量,且构筑物外观无裂缝、无渗漏
E.功能性试验仅需在工程完工后进行一次,过程中无需监测
优质解答
答案
ABD
解析
本题考查功能性试验合格判定。A项正确,在水池满水试验中,必须计算并扣除蒸发量,以准确衡量渗漏量。B项正确,依据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141,充水速度有严格限制,且需分次充水,间隔时间通常不少于24h,以观察渗水稳定性。C项错误,试验压力通常高于设计工作压力(如1.15倍或1.5倍,视具体规范而定),且稳压时间有明确规定,不可随意缩短。D项正确,合格判定依据是实测渗水量在允许范围内,且外观质量合格(无裂缝、无渗漏)。E项错误,功能性试验是一个过程,需要记录水位变化、渗水量等数据,并非仅完工后一次性简单检查。
科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成