在混凝土结构施工中,出现构件尺寸偏差过大或钢筋保护层厚度不足的质量通病,下列属于其主要成因及防治措施的有()
A.模板拼缝不严或刚度不足,导致浇筑时模板变形,影响构件截面尺寸
B.钢筋绑扎间距过大或位置偏移,未设置有效的垫块或垫块数量不足,导致保护层厚度偏差
C.混凝土振捣过度,导致钢筋移位或模板变形
D.施工测量放线精度低,未进行复核,导致构件位置偏差
E.使用高标号混凝土替代设计标号,以提高结构安全度
优质解答
答案
ABCD
解析
构件尺寸偏差与钢筋保护层不足的成因包括:1. 模板问题:拼缝不严、刚度不足或支撑不牢,导致浇筑时模板变形或漏浆,影响尺寸(A正确);2. 钢筋问题:绑扎间距大、位置偏移、垫块设置不足或垫块移位,导致保护层厚度不足(B正确);3. 振捣问题:过度振捣导致混凝土对钢筋和模板产生过大压力,使钢筋移位或模板变形(C正确);4. 测量问题:放线不准或未复核,导致整体位置偏差(D正确)。E选项使用高标号混凝土虽然可能提高强度,但不能解决尺寸偏差和保护层厚度不足的问题,且不符合经济性原则,不是防治措施。