二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

关于施工现场临时消防给水系统的设置,下列说法正确的有

A.建筑高度超过24m或单体体积超过30000m³的在建工程,应设置临时室内消防给水系统
B.临时消防给水系统的给水压力应满足施工期间消火栓的使用要求
C.临时室内消火栓的设置在在建工程结构层上,结构每层应设置消火栓,且其出口中心高度应便于使用
D.临时室外消火栓应沿建筑设置,其设置位置不应影响消火栓门的开启和使用
E.在建工程利用市政给水管网时,可不再设置临时消防给水系统

优质解答

答案

ABC

解析

A正确,根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011,建筑高度超过24m或单体体积超过30000m³的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。B正确,临时消防给水系统的给水压力应满足施工期间消火栓的使用要求,这是基本要求。C正确,临时室内消火栓的设置在在建工程结构层上,结构每层应设置消火栓,且其出口中心高度应便于使用(通常规定为1.1m左右,便于使用是原则)。D错误,临时室外消火栓应沿建筑设置,但其设置位置不应影响消火栓箱门的开启和使用,而不是“消火栓门的开启和使用”(室外消火栓没有门,是栓口)。更关键的错误在于,室外消火栓是设置在室外,通常沿建筑周边布置,但规范强调的是“不应影响其使用”,选项D表述混淆了室内消火栓箱门的概念,或者表述不准确。实际上,规范5.3.6规定:临时室外消火栓应沿建筑设置,其设置位置不应影响消火栓的使用。选项D说“不应影响消火栓门的开启和使用”,室外消火栓无门,故D错误。E错误,利用市政给水管网时,仍需设置临时消防给水系统(如消火栓、水泵等),只是水源可以是市政管网,不能“不再设置”。因此,正确选项为ABC。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:建筑工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成