某大型商业综合体项目,施工方采用一级导线网建立平面控制网。根据《工程测量标准》(GB/T 50026-2020),关于一级导线网的技术要求,下列说法正确的是?

A.一级导线网的边长中数应为 200m 至 500m,附合导线全长不应大于 6km
B.一级导线网的测角中误差应不大于 5.0",导线全长相对闭合差应不大于 1/15000
C.一级导线网的相邻点平均距离不宜小于 100m,测角中误差应不大于 2.5"
D.一级导线网必须采用 GPS 静态测量技术建立,不得采用全站仪导线测量

优质解答

答案

B

解析

根据《工程测量标准》(GB/T 50026-2020)第 3.3 节关于导线网布设的规定: 1. 一级导线网的测角中误差为 5.0",导线全长相对闭合差限值为 1/15000。选项 B 符合此规定。 2. 选项 A 错误:一级导线相邻点平均距离宜为 200m~500m,但附合导线全长一般不大于 6km 是对特定等级或条件的描述,且一级导线通常边长较短,更关键的是其精度指标(角度和闭合差)是核心判据。实际上,一级导线相邻点平均距离宜为 200m~500m 的说法在某些旧版规范中存在,但在新标准中,一级导线主要用于大型工程,其测角中误差为 5.0",全长相对闭合差为 1/15000。选项 A 中关于全长的描述不够严谨或对应等级有误(通常一级导线全长相对闭合差是 1/15000,而边长范围描述需结合具体等级,二级导线边长更短)。更准确的对比是:一级导线测角中误差 5.0",闭合差 1/15000;二级导线测角中误差 10.0",闭合差 1/10000。因此 B 正确。 3. 选项 C 错误:测角中误差 2.5" 通常对应的是更高精度的等级或特定条件下的要求,一级导线标准测角中误差为 5.0"。 4. 选项 D 错误:平面控制网可以采用导线网、三角形网或 GPS 网,并非必须使用 GPS。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:建筑工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成