关于牵引供电系统调试与送电工作的技术要求,下列说法正确的有
A.牵引供电系统送电前,必须完成变电所、接触网及相关附属设备的各项调试工作,并经检验合格
B.接触网冷态调试时,应通过施加电压检测接触网的绝缘强度、对地距离及电气特性
C.牵引供电系统送电后,应进行热态调试,主要检查接触网在受电弓动态作用下的弓网关系及参数
D.在送电调试期间,为防止误触电,接触网与带电部分之间的安全距离可暂时降低至1米
E.牵引供电系统试运行期间,应建立完善的监测体系,对接触网、变电所及远动系统进行实时或定期监测
优质解答
答案
ACE
解析
本题考查牵引供电系统调试、送电条件及试运行要求。
选项A正确:根据铁路施工规范,牵引供电系统送电前,必须完成变电所、接触网及相关附属设备的调试工作,并经检验合格,确保系统具备送电条件。
选项B错误:接触网冷态调试通常是指不带电状态下对接触网的几何参数(如拉出值、导高、坡度等)进行测量和调整,而非施加电压。施加电压的调试属于电气试验或热态调试范畴。冷态调试主要侧重于机械安装质量的验收。
选项C正确:热态调试(或称动态调试)是在送电后,通过电力机车或动车组的受电弓与接触网进行动态接触,检查弓网关系、接触压力、离线率等电气及机械动态参数,这是送电后调试的关键环节。
选项D错误:牵引供电系统高压带电,安全距离有严格规定(如25kV系统一般不小于2.0m或按具体规定执行),严禁随意降低安全距离。送电调试期间更应严格执行安全规程,防止触电事故。
选项E正确:试运行期间,系统处于带负荷运行状态,必须建立完善的监测体系,对接触网状态、变电所运行数据、远动系统信号等进行实时监控或定期巡视,以确保系统稳定可靠运行。
科目:铁路工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成