关于屋面工程防水层验收中淋水试验和蓄水试验的适用条件,下列说法中符合规范要求的是
A.有组织的排水屋面应进行蓄水试验
B.平屋面应进行蓄水试验,蓄水时间不得少于24h
C.坡屋面应进行蓄水试验,蓄水时间不得少于2h
D.所有屋面无论坡度大小,均必须同时进行淋水试验和蓄水试验
优质解答
答案
B
解析
根据《屋面工程质量验收规范》(GB 50207)第4.3.16条规定:有组织的排水屋面应做淋水试验,淋水时间不得少于2h;平屋面应做蓄水试验,蓄水时间不得少于24h。选项A错误,有组织的排水屋面(通常指坡屋面或排水坡度较大的屋面)应做淋水试验,而非蓄水试验;选项C错误,坡屋面应做淋水试验,且时间不少于2h,不是蓄水;选项D错误,规范根据屋面形式(平屋面或坡屋面/有组织排水)分别规定了不同的试验方式,并非所有屋面都需同时做两种试验。选项B表述正确。
科目:建筑工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成