二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

波纹管补偿器是供热管道中常用的补偿装置,其安装质量直接影响管道安全运行。关于波纹管补偿器的安装,下列说法错误的是

A.波纹管补偿器应与管道轴线同心,严禁利用波纹管补偿器的弯曲来调整安装偏差
B.波纹管补偿器安装前应进行预拉伸(或预压缩),预拉伸(或预压缩)量应为计算补偿量的一半
C.波纹管补偿器可以直接承受管道的垂直重力荷载,无需在两侧设置导向支架来约束其横向位移
D.波纹管补偿器安装时,其轴线方向应与管道轴线方向一致,不得有偏斜

优质解答

答案

C

解析

本题考查波纹管补偿器的安装要求。选项A正确,波纹管补偿器安装必须同心、同轴,严禁通过弯曲波纹管来强行安装,否则会损坏波纹管。选项B正确,波纹管补偿器安装前需进行预拉伸或预压缩,通常为计算补偿量的一半,以利用其弹性反力平衡部分热应力。选项D正确,安装需保证轴线一致。选项C错误,波纹管补偿器虽然有一定的承载能力,但在供热管道中,为了限制其横向位移并防止侧向力过大损坏波纹管,通常需要在补偿器两侧设置导向支架,以约束其只能在轴向(或设计允许的特定方向)移动,且管道重力通常由管道支架承担,而非直接由补偿器长期承受垂直重力导致其变形失效。因此C说法错误,符合题意。