关于广播电视中心工艺系统中机房(如发射机房、传输机房)的供电与接地要求,下列说法错误的是

A.重要设备应采用不间断电源(UPS)供电,以保证供电的连续性和稳定性
B.机房的接地系统应采用联合接地,接地电阻应满足规范要求,通常不大于1Ω
C.为了防止电磁干扰,机房内所有电缆应全部采用屏蔽电缆,且屏蔽层应单端接地
D.机房的供电系统不需要考虑防雷接地,因为建筑物已有整体防雷设施

优质解答

答案

D

解析

D选项错误。虽然建筑物有整体防雷,但机房内部仍需进行等电位联结和专用防雷接地,以保护敏感电子设备免受雷电感应和电磁脉冲影响。A选项正确。UPS是保障重要设备连续运行的关键设施。B选项正确。联合接地是标准做法,低电阻(如1Ω或更低)是常见要求。C选项正确。屏蔽电缆和单端接地(或按规范多点接地,视频率而定,但单端接地常用于避免地环路)是抗干扰的常用措施。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成