在CRTS II型板式无砟道床施工中,关于自密实混凝土(SCC)填充层的浇筑及养护技术要求,下列说法正确的是

A.SCC浇筑前应检查轨道板定位是否准确,确认轨道板与底座板之间的间隙符合设计要求,且无杂物、油污
B.SCC浇筑宜采用“一次灌注”或“分段灌注”方式,若分段灌注,接缝处应设置止浆带或采取防止混凝土流动的隔离措施
C.SCC浇筑过程中,应连续浇筑,严禁中途停顿,且浇筑速度应尽量快,以利用SCC的高流动性快速填满空隙
D.SCC浇筑完成后,应及时进行覆盖保湿养护,养护时间不得少于7d,冬季施工时还需采取保温措施
E.SCC浇筑后,待其强度达到设计强度的75%时,方可进行轨道板的精调作业

优质解答

答案

ABD

解析

本题考查CRTS II型板式无砟道床SCC填充层的施工工艺。 A项正确:根据《铁路轨道工程施工质量验收标准》及CRTS II型无砟轨道施工技术规范,浇筑前必须检查轨道板位置、间隙及清洁度,确保无杂物油污,这是保证填充密实度和轨道几何状态的基础。 B项正确:SCC具有自密实特性,但为了保证填充效果和防止流动失控,通常采用分段浇筑,并在接缝处设置止浆带或隔离措施,以控制SCC的流动范围,确保每一段填充饱满且不影响相邻区段。 C项错误:SCC浇筑虽然要求连续,但“严禁中途停顿”表述过于绝对,且“浇筑速度应尽量快”是错误的。SCC浇筑速度过快会导致排气不畅,形成气泡,影响填充密实度;同时过快的流动可能导致SCC从接缝处溢出。应控制浇筑速度,确保排气顺畅。 D项正确:混凝土浇筑后应及时覆盖保湿养护,养护时间一般不少于7d(具体根据设计要求和气温条件确定,但7d是常规最低要求),冬季施工必须采取保温措施防止受冻,这是混凝土强度发展的基本要求。 E项错误:SCC填充层的主要作用是支撑轨道板并传递荷载,其强度达到设计要求前(通常是达到设计强度或具备一定强度,如25MPa或更高,具体视设计而定,但绝非仅75%强度就允许精调),轨道板不应承受过大荷载或进行调整。更重要的是,精调作业通常在SCC浇筑前或浇筑过程中(若采用精调法)进行,或者在SCC硬化后,但“达到75%强度方可精调”这一说法缺乏明确规范依据,且通常精调是在SCC浇筑前完成定位,或浇筑后若需调整需待SCC完全硬化或达到足够强度以承受调整力,但75%强度并非通用标准,且精调作业往往在浇筑前或浇筑后初期进行,此选项表述不准确且易混淆概念。实际上,轨道板的精调是在SCC浇筑前进行的,以固定轨道板位置,SCC浇筑后主要进行养护和强度检测,若发现几何状态偏差,需在SCC硬化前进行微调或采取其他措施,而非待75%强度后精调。更准确地说,CRTS II型中,轨道板精调是在SCC浇筑前完成的,SCC浇筑后主要关注填充质量和强度发展,若需调整,应在SCC未完全硬化前进行,或根据设计允许的调整窗口期,但“75%强度”这一节点并非精调的必要条件或标准节点,且通常精调在浇筑前完成。因此E项错误。