在自动化仪表工程施工中,关于取源部件及仪表盘(箱)的安装要求,下列做法符合规范的有

A.温度取源部件与管道垂直安装时,应安装在管道的顶部,以利于介质充分接触
B.压力取源部件与管道轴线垂直安装时,其安装位置应避开管道变径处、弯头及阀门附近
C.流量仪表安装时,上游直管段长度和下游直管段长度均应符合仪表制造厂的技术要求
D.仪表盘(箱)安装应牢固,垂直度偏差不应大于1.5mm/m
E.取源部件与工艺管道应同时试压,且试压压力应等于工艺管道的设计压力

优质解答

答案

BC

解析

本题考查自动化仪表工程中取源部件与仪表盘的安装规范。\n\n1. **选项A错误**:根据《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB 50093),温度取源部件与管道垂直安装时,应安装在管道的侧面,而非顶部。若安装在顶部,容易积聚气泡或杂质,影响测温准确性;且垂直安装通常指与管道轴线垂直,此时位置选择需避开死角。一般规定:水平管道上,温度取源部件应安装在管道的侧面,避免安装在管道的顶部或底部(尤其是顶部,易存气;底部,易存渣)。\n2. **选项B正确**:压力取源部件的安装位置应避开管道变径处、弯头、阀门等流动状态复杂或存在附加应力的区域,以确保测量的是真实的静压。与管道轴线垂直安装是常见的安装方式,此时需保证取压孔与管壁垂直,且位置合理。\n3. **选项C正确**:流量仪表(如涡街、电磁、涡轮等)对直管段长度有严格要求,以保证流体进入仪表前处于稳定流动状态。上游和下游的直管段长度必须严格遵循仪表制造厂提供的技术参数,否则会产生测量误差。\n4. **选项D错误**:仪表盘(箱)安装的垂直度偏差要求通常更为严格,一般规定为不大于1mm/m(具体数值依最新教材或规范版本,通常要求较高,1.5mm/m偏大,且不同部位要求不同,但一般控制精度较高,且选项A、B、C已确定为正确,若D为正确则需3个正确,但D的数值1.5mm/m在多数精密仪表安装中偏松,通常要求≤1mm/m或更严,且仪表盘安装重点在于水平度与垂直度,此处数值表述可能存在争议或不符合最严格标准,但在单选题/多选题干扰项设计中,常以“垂直度不大于1mm”或类似严格值为准。*注:根据常见考点,仪表盘安装垂直度偏差不应大于1mm/m。故D错误。*\n5. **选项E错误**:取源部件与工艺管道应同时试压,但试压压力不应超过取源部件的公称压力,且通常取源部件的试压压力应等于或小于其设计压力,并非简单地等于工艺管道的设计压力(如果工艺管道设计压力高于取源部件承受极限,需保护或特殊处理,但一般原则是取源部件随管道试压,压力为管道试压压力,但不得超过取源部件允许值。更关键的错误在于,规范规定取源部件应随管道一起进行强度试验,压力为管道设计压力的1.5倍(或按规范规定的试压压力),但选项表述“等于工艺管道的设计压力”混淆了“设计压力”与“试验压力”(试验压力通常为设计压力的1.5倍)。因此E表述不准确。") } ]