在钻孔灌注桩施工中,关于钢筋笼制作与吊装过程中的质量控制要求,下列说法正确的是

A.钢筋主筋的连接宜采用焊接或机械连接,焊接接头应错开布置,同一截面内接头数量不宜超过主筋总数的50%
B.钢筋笼在吊装过程中应设置吊点,吊点位置应经过计算确定,确保钢筋笼在起吊时不发生变形或断裂
C.钢筋笼入水前,应检查其尺寸、形状及钢筋规格,确保符合设计要求,并核对钢筋笼的编号
D.钢筋笼的箍筋间距可以随意调整,只要保证主筋间距符合设计要求即可,无需严格遵循图纸规定的箍筋间距
E.钢筋笼下放至设计标高后,应立即浇筑混凝土,无需进行固定或设置定位措施,以防影响灌注速度

优质解答

答案

ABC

解析

本题考查钻孔灌注桩钢筋笼制作与吊装的质量控制。 选项A正确:根据规范,钢筋主筋连接宜采用焊接或机械连接,且同一截面内的接头数量不宜超过主筋总数的50%,接头位置应错开,以减小应力集中。 选项B正确:钢筋笼吊装前需计算吊点位置,通常采用两点或四点吊起,确保起吊时钢筋笼受力均匀,防止变形。 选项C正确:入水前必须对钢筋笼进行外观检查和尺寸复核,确保规格、形状及编号无误,是质量控制的重要环节。 选项D错误:箍筋间距必须严格按照设计图纸执行,不能随意调整,否则会影响钢筋骨架的整体刚度及混凝土保护层厚度。 选项E错误:钢筋笼下放到位后,必须设置定位措施(如吊筋、定位钢筋等)进行固定,防止在混凝土灌注过程中上浮,若立即灌注且不固定,极易导致桩身混凝土断桩或钢筋笼上浮。