某施工现场采用TN-S接零保护系统,电工在布置三级配电和两级保护系统时,需符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005的相关规定。关于TN-S接零保护系统及三级配电、两级保护的具体技术要求,下列说法正确的是
A.TN-S系统的工作零线(N线)与保护零线(PE线)在电源进线处分开,PE线应直接接至施工现场的接地装置,且不得作为工作零线使用。
B.三级配电系统中,总配电箱应设在靠近负荷的区域,分配电箱应设在总配电箱和开关箱之间,开关箱应设在靠近用电设备处。
C.两级保护系统中,总配电箱和开关箱内必须装设漏电保护器,且漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应经计算匹配。
D.PE线(保护零线)的截面不应小于相线截面的50%,且应满足机械强度要求,PE线严禁通过开关、熔断器等电器。
E.开关箱必须装设隔离开关、短路保护、过载保护和漏电保护,且开关箱必须执行“一机、一闸、一漏、一箱”的要求。
优质解答
答案
ADE
解析
根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005:\n1. 选项A:第8.1.1条规定,TN-S系统中,工作零线(N线)和保护零线(PE线)应分开。第8.1.3条规定,PE线应直接接至施工现场的接地装置,且不得作为工作零线使用。A正确。\n2. 选项B:第8.1.2条规定,总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应设在总配电箱和开关箱之间,开关箱应设在靠近用电设备处。选项B说“总配电箱应设在靠近负荷的区域”,错误,应为“靠近电源的地区”。\n3. 选项C:第8.1.3条规定,两级保护系统中,总配电箱和分配电箱内应装设漏电保护器,开关箱内也应装设漏电保护器?不,规范第8.1.3条规定:“配电箱、开关箱内的电器设置应符合...”。关于漏电保护器的设置,规范第8.2.1条规定:“总配电箱和开关箱内必须装设漏电保护器”。注意:规范原文是“总配电箱和开关箱内必须装设漏电保护器”。分配电箱内是否必须装设?规范8.1.3条:“...分配电箱、开关箱...”。\n查证JGJ46-2005 8.2.1:总配电箱和开关箱内必须装设漏电保护器。分配电箱内可不装设漏电保护器(视情况,但通常两级保护指总配和开关箱)。\n选项C说“总配电箱和开关箱内必须装设漏电保护器”,这部分是对的。但是后半句“额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应经计算匹配”是正确的吗?规范8.2.3规定:同一配电系统中,严禁一部分设备采用接零保护,另一部分设备采用接地保护。规范8.2.2:漏电保护器的选择应符合...。规范8.2.4:开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。总配电箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。\n选项C的表述“经计算匹配”是合理的,但让我们看是否有更明显的错误。\n再看选项D:第8.1.4条规定,PE线应单独敷设,严禁通过任何电器设备。PE线截面:规范8.1.5规定,PE线的截面不应小于相线截面的50%(对于单芯电缆)或... 实际上,规范8.1.5:“PE线的截面...不应小于...”。具体数值:相线截面S≤16mm²时,PE线≥S;16<S≤35时,PE线≥16;S>35时,PE线≥S/2。所以“不应小于相线截面的50%”这个说法是不准确的,因为小截面