在潮湿场所或金属构架上使用的施工用电,其开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应分别不大于( )。
A.30mA,0.1s
B.15mA,0.1s
C.10mA,0.1s
D.30mA,0.5s
优质解答
答案
B
解析
根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005,在潮湿场所或金属构架上使用的电气设备,其开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。这是比一般场所(30mA/0.1s)更严格的保护要求。选项A是一般场所标准,选项C电流过小且非标准分级,选项D时间过长。因此选B。
科目:建设工程项目管理题型:单选题难度:中等来源:AI生成