在水利水电工程施工中,关于基坑排水设备选择与排水系统布置的要求,下列说法正确的是
A.排水泵站的布置应使排水路径最短,并尽量减少水头损失,排水沟的纵坡一般不小于0.5%。
B.初期排水阶段,排水设备应按基坑总容积进行配置,且必须具备足够的富余能力以应对突发性涌水。
C.经常性排水阶段,排水设备的选择主要依据基坑的总容积,以确保持续排水能力。
D.排水沟的设计应保证排水畅通,一般要求排水沟的纵坡不小于0.5%,且沟底高程应低于基坑底面高程。
E.为了简化系统布置,排水泵站通常只设置一个主泵,备用泵仅在主泵故障时手动切换,无需考虑自动切换。
优质解答
答案
AD
解析
选项A正确:根据《水利水电工程施工组织设计规范》及教材内容,排水泵站布置应使排水路径最短,减少水头损失。排水沟纵坡一般不小于0.5%是基本技术要求,以防止淤积。
选项B错误:初期排水主要任务是排除基坑内的积水,其排水能力主要取决于基坑积水体积和规定的排水时间,而非简单按总容积配置且强调应对突发涌水的富余能力(这通常是经常性排水或防洪排水的考虑,且初期排水计算有特定公式,如Q=V/(60t)等,重点在于快速排干积水,而非总容积的持续排水能力)。
选项C错误:经常性排水主要排除施工期间的渗入水和雨水,其排水量主要依据基坑周边渗水量和降雨量计算,而非基坑总容积。总容积是初期排水的考量因素。
选项D正确:排水沟设计必须保证排水畅通,纵坡一般不小于0.5%是防止淤积的常用指标,且沟底高程必须低于基坑底面,否则无法将基坑内的水引出。
选项E错误:排水系统通常要求设置备用泵,并保证在运行中能够及时切换,以确保排水安全,不能仅依赖手动切换,且通常要求自动切换或快速切换机制,以防排水中断导致基坑淹没。
科目:水利水电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成