在浅埋暗挖法施工中,采用管棚超前支护时,关于管棚施工技术与要求的说法,正确的是
A.管棚钢管可采用无缝钢管或焊接钢管,钢管外壁可设置螺旋肋或凹槽以增强与注浆体的咬合力
B.管棚的注浆应采用水泥砂浆或水泥-水玻璃双液浆,注浆压力宜为0.5~1.0MPa,直至达到设计注浆压力并稳定
C.管棚施工前应在拱脚处设置临时支撑,防止拱脚下沉,并在开挖前完成管棚注浆及养护
D.管棚的钻孔角度应严格控制在设计范围内,偏差不得大于1°,且管棚应垂直于隧道轴线布设
E.管棚注浆应在钻孔完成后立即进行,无需等待钻孔内的岩屑沉淀,以缩短施工周期
优质解答
答案
ABC
解析
本题考查浅埋暗挖法中管棚支护的施工技术。选项A正确,管棚钢管通常采用无缝钢管或焊接钢管,设置螺旋肋或凹槽有助于提高注浆效果。选项B正确,管棚注浆常采用水泥砂浆或水泥-水玻璃双液浆,注浆压力一般在0.5~1.0MPa范围内,需达到设计压力。选项C正确,管棚施工前需设置临时支撑防止拱脚下沉,且必须在开挖前完成注浆并养护。选项D错误,管棚钻孔角度偏差一般不得大于1°,但管棚并非必须垂直于隧道轴线,而是沿隧道外缘以一定外插角(通常为1°~3°)布设,以防地表沉降。选项E错误,管棚钻孔后应等待岩屑沉淀,避免堵塞注浆管,且注浆需待浆液凝固或达到强度后方可进行下一步施工,不能立即注浆。
科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成