在建筑给水系统安装过程中,关于管道试压、冲洗与消毒的程序及技术要求,下列说法符合规范规定的有

A.系统试压应在管道安装完毕后,进行水压试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,且不小于0.6MPa
B.水压试验时,应缓慢升压,达到试验压力后,稳压10min,观察管道有无渗漏
C.系统冲洗应在试压合格后进行,冲洗流速不应小于1.5m/s,且应以出口水色与目测基本一致为合格
D.生活给水管道在冲洗后,应采用含氯消毒剂进行消毒,消毒后应进行水质检测,合格后方可交付使用
E.试压合格后,即可直接进行系统调试,无需进行冲洗和消毒环节

优质解答

答案

ACD

解析

选项A正确,根据规范,给水系统水压试验压力一般为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa(具体数值视系统类型,但此表述为通用基本要求)。选项B错误,稳压时间通常根据管径和系统类型而定,一般要求稳压10min至30min不等,且需检查压力降,仅“10min”过于绝对且未提及压力降要求,但在多选题中,相较于其他明显错误选项,此选项存在争议,但通常规范要求稳压时间更长或更具体。*修正*:根据GB 50242,水压试验稳压时间通常为10min,但需检查压力降。然而,更关键的错误在于选项E。让我们重新审视选项B。规范规定:试验压力下稳压10min,检查无渗漏,压力降不超过0.05MPa。若选项B仅说“观察管道有无渗漏”,未提压力降,则不严谨。但对比选项E的明显错误,我们看其他选项。选项C正确,冲洗流速不小于1.5m/s,水质合格标准为出口水与目测基本一致。选项D正确,生活给水管道必须消毒并检测水质。选项E错误,试压后必须冲洗消毒才能调试和交付。因此,正确选项应为ACD。选项B的表述不完整,未提及压力降,故不选。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成