在GB 50243相关规范中,通风与空调系统设计及施工应满足的漏风量、风量偏差允许值要求是什么?其它相关要点有哪些?
A.漏风量计算不应超过设计允许值,风量偏差允许值分别为送风口风速偏差不大于±10%,排风口不大于±15%
B.该标准属于国家强制性技术规范,具有强制执行力
C.施工时需通过现场测试验证,确保实际风量与设计值符合标准
D.适用于所有公共建筑的通风空调系统
E.该标准仅针对机械设备的安装位置,不涉及风量控制
优质解答
答案
ABC
解析
本题考查GB 50243对通风与空调系统漏风量及风量偏差允许值的规定。正确选项应包括漏风量不应超过设计允许值、风速偏差允许值(送风口±10%,排风口±15%)、施工时需现场测试验证等要点。A项正确,B项正确,C项正确,D项错误,因为GB 50243适用于机电工程设计与施工,非所有公共建筑的通风空调系统均受该标准约束,E项错误,GB 50243主要针对通风空调系统,并非机械设备的安装位置。因此正确选项为A、B、C。
科目:实务(机电)题型:多选题难度:中等来源:AI生成