在民航空管自动化处理系统(ATC)机房工程中,关于精密空调系统的安装与调试质量控制,下列哪项要求是必须满足的?
A.机房温度可控制在18℃~28℃之间,湿度控制在40%~70%RH,且温度波动速率不得超过5℃/h
B.为了提高制冷效率,机房应完全密封,无需设置新风系统,依靠循环风即可保证空气质量
C.精密空调的风机转速无需与负载联动,只需设定固定频率运行即可,以简化控制逻辑
D.机房内设备发热量大,因此空调出风口应直接对着服务器机柜正面吹送,以快速降温
优质解答
答案
A
解析
选项A正确。根据电子计算机机房设计规范及空管机房相关标准,A级或B级机房(空管核心机房通常要求较高)的温度一般控制在22℃±2℃或18℃~28℃范围内,相对湿度控制在40%~70%RH,且温度变化率有严格限制(如≤5℃/h),以防止设备因热胀冷缩或静电积聚受损。选项B错误,机房必须设置新风系统以补充氧气和排除污染物,完全密封会导致人员窒息及设备故障。选项C错误,现代精密空调通常具备变频技术,风机转速应能根据负荷和温度进行自动调节,以实现节能和精确控温,而非固定频率。选项D错误,空调送风通常采用下送风上回风或上送风下回风的方式,直接对着服务器正面吹送容易造成局部过冷、气流短路,影响整体散热效率,甚至导致设备内部凝露。
科目:民航机场工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成