关于碾压混凝土坝施工中的温度控制措施,下列说法正确的有()
A.采用低热水泥或粉煤灰等掺合料,以降低混凝土水化热
B.在坝体内部预埋冷却水管,通过循环通水降低坝体内部温度
C.为加快施工进度,应尽可能缩短碾压混凝土的层间间隔时间,且无需考虑温控
D.在夏秋季施工时,应对骨料进行预冷或采取遮阳措施,降低混凝土入仓温度
E.碾压混凝土由于胶凝材料用量少,完全不需要采取任何温控措施
优质解答
答案
ABD
解析
本题考查碾压混凝土温控措施。A项正确,使用低热水泥和掺合料是降低水化热的常规措施;B项正确,预埋冷却水管是碾压混凝土坝常用的内部降温措施;C项错误,虽然碾压混凝土施工速度快,但必须严格控制层间间隔时间(如常温下不超过24h或根据试验确定),若间隔过长需凿毛或喷砂浆处理,且温控始终是重点,不能忽视;D项正确,降低入仓温度是有效手段,包括骨料预冷等;E项错误,尽管碾压混凝土胶凝材料用量较常规混凝土少,水化热较低,但仍存在温度应力,特别是在高温季节,必须采取温控措施以防裂缝。
科目:水利水电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成