二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

关于电力电缆头制作及接线技术要求,下列说法正确的有

A.电缆头制作前,电缆绝缘层应无损伤,导体无断股,且应进行绝缘电阻测试,合格后方可制作
B.电缆头制作时,电缆芯线应剥除绝缘层后直接插入接线端子,无需压接或焊接
C.三相电缆头制作时,各相电缆芯线的长度应一致,相序标识应清晰、正确
D.电缆头制作完成后,应立即进行交接试验,无需等待绝缘材料固化或自然冷却
E.电缆头密封处理应严密,防止水分进入,且电缆头外形应美观、对称

优质解答

答案

ACE

解析

本题考查电缆头制作与接线要求。选项A正确,电缆头制作前必须检查电缆绝缘和导体状态,并进行绝缘电阻测试,确保电缆本体合格。选项B错误,电缆芯线必须通过压接或焊接与端子连接,直接插入会导致接触不良、发热甚至打火。选项C正确,三相电缆芯线长度应一致,以保证受力均匀和美观,且相序标识必须正确。选项D错误,电缆头制作后,尤其是充油或环氧树脂浇注型,需等待绝缘材料固化或冷却后方可进行交接试验,否则可能导致绝缘破坏或试验失败。选项E正确,电缆头密封是防止水分侵入的关键,外形美观对称也是工艺要求之一。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成