二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

在抗滑桩混凝土浇筑过程中,关于导管法浇筑混凝土的操作要求,下列说法错误的是

A.导管底端距孔底宜为300~500mm,灌注开始后应连续浇筑,不得中断
B.随着混凝土面升高,应及时提升导管,导管埋入混凝土深度宜控制在2~6m
C.导管拔入混凝土面以上时,应立即灌注混凝土,导管重新插入混凝土面以下后,方可继续提升导管
D.混凝土灌注过程中,若出现堵管,可立即拔出导管进行清理,清理完毕后可直接继续灌注,无需检查孔内混凝土面高度

优质解答

答案

D

解析

D选项错误,若发生堵管,拔出导管清理后,必须重新测量孔内混凝土面高度,确保导管重新插入混凝土面以下足够深度(通常>1m)后方可继续灌注,否则会导致断桩。A选项正确,初灌时导管底端距孔底300~500mm是常规要求。B选项正确,导管埋深2~6m是规范推荐范围,过深易堵管,过浅易混浆。C选项正确,导管不得脱离混凝土面,若脱离需重新插入并确认后方可继续操作。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:公路工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成