关于室内供暖系统通暖调试的程序与要求,下列做法正确的有( )。
A.通暖调试应在系统冲洗、试压合格后进行
B.通暖调试时,应缓慢开启系统各阀门,避免水锤现象
C.系统通暖后,应检查散热器表面温度是否均匀,是否存在局部过热或过冷
D.通暖调试过程中,若发现系统压力下降,应立即停止调试并查漏
E.通暖调试只需进行一次,若一次成功即可认为系统合格,无需后续监测
优质解答
答案
ABCD
解析
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242)及施工技术要求:A项正确,通暖调试是系统安装的最后一道程序,必须在冲洗、试压合格后进行,以确保系统内部清洁且无泄漏。B项正确,缓慢开启阀门可以防止因流速突变产生水锤,保护管道和设备。C项正确,通暖调试的重要目的是检查系统的热力平衡,散热器表面温度均匀性是调试合格的关键指标之一,需检查是否存在局部过热(如靠近热源处)或过冷(如末端散热器)。D项正确,调试过程中压力下降可能意味着存在泄漏或系统未充满水,必须停止调试,查找原因并修复,以确保安全。E项错误,通暖调试通常需要进行多次,且调试后还需要进行一定时间的运行观察,确保系统在长时间运行下稳定可靠,不能仅凭一次调试就认为完全合格,尤其是对于大型复杂系统。