关于施工现场临时用房的消防设置要求,下列说法中错误的是
A.宿舍、办公用房的防火间距不应小于4.0m,成组布置时,组内建筑之间的防火间距不应小于3.0m
B.宿舍、办公用房层数不应超过2层,每层建筑面积不应大于300㎡
C.建筑构件的燃烧性能应为不燃性,当采用金属夹芯板时,其芯材的燃烧性能应为A级
D.宿舍、办公用房宜采用金属夹芯板作为围护结构,且其芯材燃烧性能不应低于B1级
优质解答
答案
D
解析
根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011第3.3.1条和第3.3.2条:
1. 宿舍、办公用房的防火间距不应小于4.0m,成组布置时,组内建筑之间的防火间距不应小于3.0m(A正确)。
2. 宿舍、办公用房层数不应超过2层,每层建筑面积不应大于300㎡(B正确)。
3. 宿舍、办公用房的建筑构件燃烧性能应为A级。当采用金属夹芯板时,其芯材的燃烧性能应为A级(C正确,D错误)。
规范明确要求核心材料必须为A级(不燃),B1级(难燃)是不允许的,因为金属夹芯板若芯材为B1级,在火灾中易形成火焰蔓延,安全隐患极大。