关于施工现场临时用电中配电箱与开关箱的设置要求,下列说法正确的是
A.配电箱、开关箱内的电器应可靠安装,不得歪斜和松动
B.配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板、电器设备的金属外壳、金属电导管、按规定应做保护接零
C.开关箱必须执行“一机、一闸、一漏、一箱”的配用电要求,严禁用同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备(含插座)
D.配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座作活动连接
E.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风的部位,且可以放置在潮湿和易受外来水溅的场所,只要做好防水即可
优质解答
答案
ABCD
解析
A项正确,规范规定配电箱、开关箱内的电器应可靠安装,不得歪斜和松动。B项正确,规范规定配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板、电器设备的金属外壳、金属电导管、按规定应做保护接零。C项正确,规范严格规定开关箱必须执行“一机、一闸、一漏、一箱”,严禁一闸多控。D项正确,规范规定配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座作活动连接,必须采用固定连接,以防止因振动或松动导致接触不良或脱落。E项错误,规范规定配电箱、开关箱应装设在干燥、通风的部位,严禁放置在潮湿和易受外来水溅的场所,也不能放置在有强烈振动的地方。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成