在通信电源系统的蓄电池组维护管理中,关于蓄电池的寿命终结判断及更换标准,下列说法正确的有

A.当蓄电池组的容量降至额定容量的80%以下时,通常建议进行更换或深度维护
B.阀控式密封铅酸蓄电池的寿命主要取决于板栅腐蚀速度和失水速度
C.只要电池外观无变形、无漏液,即使容量测试未达标,也不影响其继续正常使用
D.电池组中个别电池的电压偏差在0.05V以内属于正常现象,无需特别处理
E.定期进行的容量放电测试是判断电池健康状态最准确的方法,优于单纯的电压检测

优质解答

答案

ABE

解析

选项A正确,工程上通常以80%额定容量作为电池寿命终结或需要更换的界限。选项B正确,板栅腐蚀(正极)和失水(负极)是VRLA电池寿命终结的两个主要因素。选项C错误,容量是电池的核心指标,容量不足意味着后备时间缩短,存在断电风险,必须处理。选项D错误,虽然电池间存在微小差异,但0.05V的偏差在2V电池中已经较大(2.5%),通常要求压差在0.01-0.03V以内,超过0.05V通常预示该电池存在内部短路或容量衰减,需要检查或更换。选项E正确,容量测试(核对性放电或全容量放电)直接反映电池储存能量的能力,是评估电池健康度最直观、最准确的手段,而电压受温度、放电率影响大,不能直接代表容量。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成