某施工现场临时用电工程采用TN-S接零保护系统,关于“一机一闸一漏一箱”原则及漏电保护器配置,下列说法正确的是
A.开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s
B.分配电箱内漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,且大于开关箱内漏电保护器的动作电流
C.为了节约成本,多台小型手持电动工具可以共用一个开关箱内的开关电器和漏电保护器
D.总配电箱内的漏电保护器主要起分断故障电流的作用,其动作时间可大于0.1s,无需与下级漏电保护器配合
优质解答
答案
A
解析
本题考查临时用电“一机一闸一漏一箱”及漏电保护参数。
A项正确:根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005,开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s,这是末端保护的核心指标。
B项错误:规范规定,同一配电系统中,上级(电源侧)漏电保护器的额定漏电动作电流应大于下级(负荷侧)漏电保护器的额定漏电动作电流,以实现选择性保护。若分配电箱(上级)大于30mA但小于或等于开关箱(下级),则无法保证选择性,且通常总配电箱/分配电箱的漏电动作电流会更大(如100mA、300mA等),但关键是必须满足“上大于下”的级差要求,选项表述模糊且未体现级差配合的核心逻辑,相比之下A项为绝对正确的规范原文。
*修正思考*:重新审视B项。规范JGJ 46-2005第8.2.10条规定:“开关箱必须装设漏电保护器,分配电箱和总配电箱也应装设漏电保护器。”第8.2.11条:“漏电保护器应分级保护,其动作参数应满足:1. 开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;2. 总配电箱内漏电保护器的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。” 以及 “同一配电系统中,上级漏电保护器的额定漏电动作电流应大于下级漏电保护器的额定漏电动作电流,额定漏电动作时间应大于下级漏电保护器的额定漏电动作时间。” B项说“大于30mA”是可能的(如50mA, 100mA),但必须大于下级。如果下级是30mA,上级只要大于30mA即可。但是B项的描述“应大于30mA”是必要条件之一,但不是充分条件(还要求大于下级)。然而,A项是绝对正确的规范硬性指标。对比之下,A项无歧义。C项明显错误,违反一机一闸。D项错误,总配漏电保护主要起后备保护,但其动作参数有严格规定(IΔn·tΔn≤30mA·s),且必须与下级配合。
综上,A项最准确。
科目:市政公用工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成