关于城市燃气、热力管道施工过程中的安全控制要点,下列说法符合规范要求的是()。
A.燃气管道试压时,压力可以一次性升至试验压力,无需分级加载
B.热力管道试压水温应接近沸点,以检验管道在最高温度下的强度
C.燃气钢管在进行严密性试验前,应先用空气进行强度试验,且试验压力应符合设计及规范要求
D.热力管道冲洗时,排水口可以设置在行人频繁经过的路面上,无需设置警示
优质解答
答案
C
解析
本题考查燃气、热力管道的安全要求。A选项错误,管道压力试验(特别是强度试验)应分级升压,一般先升至试验压力的50%,检查无异常后再升至80%,最后升至100%,严禁一次性快速升压,以防管道破裂造成安全事故。B选项错误,热水管道强度试验时,水温一般不应高于90℃(具体依规范,但绝非接近沸点100℃以防烫伤和蒸汽爆炸风险,且通常有具体温度限制如不超过90℃或按设计,但“接近沸点”表述不准确且危险)。实际上,根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》,热水管道水压试验时,试验水温不应高于90℃。C选项正确,燃气管道施工流程通常为:吹扫 -> 强度试验(气压或水压,常用气压/空气或氮气,若用气压需符合安全规定) -> 严密性试验(气压)。注意:燃气管道强度试验可用气压(空气/氮气),严密性试验也可用气压(空气/氮气)或燃气。此处表述“严密性试验前,应先用空气进行强度试验”符合常规逻辑(先强后密),且试验压力需符合规范。更严谨地说,燃气管道强度试验通常采用气压试验(空气或氮气),严密性试验也常用气压。该选项描述了正确的工序顺序和基本要求。D选项错误,热力管道冲洗排水时,排水口应引至指定地点,若必须在路面排放,必须设置明显的警示标志并采取防护措施,防止行人滑倒或烫伤。
科目:市政公用工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成