二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

在电气装置安装中,关于接地装置防腐处理的技术要求,下列说法正确的有

A.焊接后的接地体,其焊接点应进行防腐处理,如涂刷沥青或防腐漆
B.镀锌接地线在焊接处破坏了镀锌层,因此焊接处必须进行防腐处理
C.接地装置在回填前,应检查接地体的防腐层是否完好,如有破损应修补
D.钢质接地体在土壤中直接埋设时,无需进行任何防腐处理,因为土壤具有保护作用
E.铜质接地体与钢质接地体连接时,应在连接处涂抹导电膏,并做防腐处理

优质解答

答案

ABCE

解析

选项A正确,焊接点会破坏原有防腐层或产生氧化,必须做防腐处理,如涂沥青或防腐漆。选项B正确,镀锌层在焊接高温下会氧化或脱落,因此焊接处必须补做防腐。选项C正确,回填前检查防腐层是质量控制的关键环节,确保接地体长期有效性。选项D错误,钢质接地体在土壤中会腐蚀,必须进行防腐处理(如镀锌、涂沥青等),否则寿命很短。选项E正确,铜与钢连接存在电化学腐蚀风险(电偶腐蚀),因此应采取过渡措施,如使用铜钢过渡端子,并做防腐处理。涂抹导电膏有助于接触良好,但防腐是必须的。所以ABCE正确。 }, {

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成