某机电安装项目采用临时用电系统,关于其安全技术措施中“三级配电、二级漏电保护”的层级设置与参数要求,下列说法中正确的是

A.总配电箱的漏电保护器额定漏电动作电流应不大于30mA
B.开关箱的漏电保护器额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s
C.分配电箱的漏电保护器额定漏电动作时间应不大于0.01s
D.开关箱的漏电保护器额定漏电动作电流应不大于30mA,但额定漏电动作时间应不大于0.2s

优质解答

答案

B

解析

本题考查临时用电安全技术措施中漏电保护器的分级设置要求。根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46)及教材相关规定: 1. **分级保护原则**:实行“三级配电、二级漏电保护”。总配电箱(一级)和开关箱(二级)设置漏电保护器,分配电箱(二级)通常不设漏电保护器(或作为过流保护),起分级保护作用。 2. **开关箱(末级)要求**:开关箱的漏电保护器额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。这是为了在发生触电事故时能迅速切断电源,保障人身安全。因此,选项B正确,选项D错误(时间0.2s超过0.1s限值)。 3. **总配电箱(一级)要求**:总配电箱的漏电保护器额定漏电动作电流应大于30mA(通常大于30mA且与开关箱配合,例如500mA或1000mA),额定漏电动作时间应大于0.1s(通常0.2s或0.5s,具体视规范版本及配合要求而定,但核心是必须大于末级,以实现分级保护)。选项A错误,因为总箱动作电流不应不大于30mA,若也是30mA则无法实现分级保护,且总箱主要起防短路和防漏电火灾作用,电流阈值较高。选项C错误,分配电箱一般不设置漏电保护器,若设置,其动作时间也应配合总箱和开关箱,且教材重点强调总箱和开关箱的“二级”漏电保护,分配电箱主要进行电能分配,不强调其漏电保护参数的特定0.01s要求(0.01s是快速型,通常用于末级或特殊场所,且此处表述混淆了层级)。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成