在进行泵站工程设计时,泵房的型式选择及内部布置对施工、运行及维护具有重要影响。下列关于泵房结构型式及其适用条件的说法,正确的有()
A.地面式泵房具有施工方便、造价低、通风采光好、机组安装高度低的优点,适用于地质条件较好、设计水位较低的地区
B.地下式泵房由于埋深大,施工难度小,因此在地质条件复杂、岩基破碎的地区应优先选用地下式泵房
C.半地下式泵房结合了地面式和地下式的部分特点,其部分结构位于地面以下,部分位于地面以上,适用于设计水位较高但地质条件一般的地区
D.无论采用何种泵房形式,泵房内水泵机组的安装高度都应当尽可能高,以增大吸水扬程,提高泵站效率
E.当泵站设计流量较小且地质条件较差时,可考虑采用虹吸式泵站,其泵房结构通常较为简单,无需设置复杂的防洪墙
优质解答
答案
AC
解析
选项A正确,地面式泵房结构简单,施工方便,造价较低,且通风采光条件好,但由于机组安装高度较高(相对于地下式),对吸上真空高度要求较高,因此适用于地质条件好、水位低、扬程高的情况。选项B错误,地下式泵房埋深大,施工难度大,造价高,且对围堰和支护要求高,在岩基破碎、地质复杂的地区施工风险极大,通常不优先选用,反而更倾向于选择地面式或半地下式以避开不良地质。选项C正确,半地下式泵房是介于地面式和地下式之间的一种形式,适用于水位较高、地质条件一般的地区,既能降低安装高度,又比全地下式施工容易。选项D错误,水泵安装高度并非越高越好,安装高度过高会导致允许吸上真空高度不足,引发气蚀,应严格控制在允许范围内,通常追求在满足安全的前提下尽可能低(对于离心泵而言,是降低安装高度以增大真空度余量,或者说降低几何安装高度)。选项E错误,虹吸式泵站虽然利用虹吸原理,但泵房结构依然需要满足防水、防洪及设备安装要求,且虹吸式对管路密封性要求极高,故障率较高,并非“无需设置复杂的防洪墙”,防洪设施依然需要根据洪水风险设置。