关于城镇燃气管道严密性试验不合格时的处理程序,下列说法正确的有

A.严密性试验不合格时,应查找漏点,修复后重新进行严密性试验
B.严密性试验不合格时,必须重新进行强度试验,合格后再进行严密性试验
C.若管道出现变形或开裂,应进行强度试验合格后方可进行严密性试验
D.严密性试验不合格,只需进行局部修复,无需重新试验
E.重新进行严密性试验时,试验压力应比第一次试验压力提高10%

优质解答

答案

AC

解析

本题考查试验不合格的处理。 1. 一般情况:严密性试验不合格,应查找漏点,修复后重新进行严密性试验。故A正确。 2. 强度试验关联:如果严密性试验中发现管道有变形、开裂等影响强度的缺陷,或者修复部位较大,可能影响管道整体强度,则应重新进行强度试验。规范规定:严密性试验不合格,应查找漏点,修复后重新进行严密性试验。若管道出现变形、开裂等,应进行强度试验。故C正确。 3. B选项:并非所有严密性不合格都要重新做强度试验,只有当怀疑强度受损或规范特别规定时才做。一般小漏点修复后直接做严密性。故B错误。 4. D选项:修复后必须重新试验,不能仅修复不试验。故D错误。 5. E选项:重新试验时,压力仍应按原标准(设计压力)执行,不应提高。故E错误。 因此,正确答案为AC。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成