在现浇混凝土综合管廊施工中,针对施工缝的防水处理,下列说法符合规范要求的是()。
A.施工缝处只需进行表面清理,无需设置止水钢板或止水条
B.水平施工缝应设置止水钢板,其中心线应位于混凝土截面的中部,且焊接牢固
C.施工缝防水主要依靠后期涂抹防水浆液,施工缝位置无需采取任何预埋措施
D.施工缝防水处理应在混凝土浇筑完成后,在缝口处粘贴防水卷材
优质解答
答案
B
解析
现浇混凝土结构施工缝是防水薄弱环节。规范要求在混凝土截面的中部设置止水钢板(或膨润土止水条),止水钢板应居中设置,且两端应做折边处理,焊接或固定牢固,以确保止水效果。A选项错误,仅表面清理无法阻断地下水渗透路径;C选项错误,防水构造必须在浇筑前预埋或施工,事后涂抹浆液无法解决结构性渗漏,且不符合一级防水要求;D选项错误,防水卷材是主体防水层,施工缝部位主要依靠止水钢板或止水条等刚性止水措施,且防水处理应在浇筑过程中完成,而非浇筑后在缝口贴卷材。
科目:市政公用工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成