在施工现场临时用电工程中,关于漏电保护器的设置,下列做法错误的是?
A.总配电箱和开关箱内必须设置漏电保护器
B.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
C.分配电箱中必须设置漏电保护器,以保护整个分配回路
D.漏电保护器必须定期试验,一般每月至少一次
优质解答
答案
C
解析
根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005第8.1.10条,总配电箱和开关箱中必须设置漏电保护器,故A正确。第8.1.11条,开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s,故B正确。第8.1.10条明确规定,分配电箱中不应设置漏电保护器(因为如果分配电箱设置,会导致上级总配电箱的漏电保护器误动作,且不符合分级保护原则),故C错误。第8.1.14条,漏电保护器应定期试验,一般每月不少于一次,故D正确。
科目:港口与航道工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成