在工业机电工程中,发电机分部试运行前,关于电气系统检查及准备工作的要求,下列说法正确的是

A.定子、转子绕组绝缘电阻测定值应符合规定,且试验前应在常温下放置足够时间
B.发电机主绝缘耐压试验必须在分部试运行完成后进行,以验证实际运行状态
C.励磁回路的绝缘电阻及耐压试验应符合规范规定,且各接点连接应牢固
D.发电机中性点接地装置应安装完毕,接地电阻测量合格
E.发电机冷却系统的水压试验应在发电机吊转子前完成,且试验压力为工作压力的1.5倍

优质解答

答案

ACD

解析

本题考查发电机分部试运行的电气检查要求。选项A正确,绝缘电阻测试是试运行前的必要检查,且需消除温度影响。选项B错误,主绝缘耐压试验通常在安装过程中或分部试运行前进行,作为绝缘合格依据,而非试运行后。选项C正确,励磁系统绝缘良好是防止放电和故障的前提。选项D正确,接地系统是安全运行的基础,必须在试运行前完成并合格。选项E错误,冷却系统水压试验通常在管道安装完成后、发电机安装前或安装过程中进行,且试验压力依据具体设计规范,通常不为固定的1.5倍,且若水压试验在吊转子前完成,需确保无泄漏,但表述过于绝对且非分部试运行前的直接电气检查核心项,更重要的是,分部试运行主要关注电气及机械静态检查,水压试验属于管道系统试验。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成