某建筑施工现场总平面布局及消防系统设置中,关于消防通道、防火间距及临时消防给水系统的设置,下列说法正确的有
A.施工现场临时消防车道净宽度和净空高度均不应小于4.0m,且宜沿建筑四周布置环形消防车道
B.在建工程及临时用房、临时设施的防火间距不应小于5.0m,当建筑物高度超过100m时,其防火间距不应小于6.0m
C.临时消防给水系统的设置应与施工进度同步,且在建工程每层均应设置消火栓接口及软管箱,接口位置应方便使用
D.临时消防水池的容积应满足施工现场临时消防用水量的要求,且不应小于100m³,当现场用水量超过100m³时应按计算确定
E.临时用房内的灭火器配置,其最大保护距离不应大于25m,且每个灭火器配置点不应超过2具
优质解答
答案
ABC
解析
本题考查施工现场防火基本要求中关于总平面布局、消防通道、防火间距及临时消防给水系统的规定。
1. **选项A正确**:根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011) 第3.3.1条,施工现场临时消防车道应形成环形消防车道,确有困难时,应在建筑四周设置满足消防车通行的临时消防车道。临时消防车道净宽度和净空高度均不应小于4.0m。
2. **选项B正确**:根据规范第3.2.1条,在建工程、临时用房、临时设施的防火间距不应小于表3.2.1的规定。其中,在建工程与在建工程、在建工程与临时用房、临时用房与临时用房之间的防火间距不应小于5.0m。特别规定,当在建工程为高度超过100m的建筑物时,其防火间距不应小于6.0m。
3. **选项C正确**:根据规范第5.1.10条,临时消防给水系统的设置应与在建工程的施工进度同步,并确保其可用性。第5.1.13条规定,在建工程每层均应设置消火栓接口及软管箱。这是为了保障高层建筑施工过程中的灭火需求。
4. **选项D错误**:关于临时消防水池的容积,规范第5.2.1条规定,临时消防水池的容积应满足施工现场临时消防用水量的要求。虽然一般经验值或某些地方标准可能建议不小于100m³,但国家标准GB 50720-2011中并未统一规定“不应小于100m³”的硬性下限,而是强调“应满足施工现场临时消防用水量要求”。更关键的是,规范第5.2.2条指出,当施工现场临时消防用水量超过100m³时,应设置临时消防水池。选项D的表述混淆了设置条件与容积下限,且“不应小于100m³”并非所有情况下的强制最低标准(小型现场可能小于此值,只要满足用水量即可),故表述不严谨或错误。实际上,规范并未规定所有临时消防水池都不得小于100m³,而是根据用水量计算。若用水量小,容积可小于100m³。因此D项错误。
5. **选项E错误**:根据规范第4.4.2条,临时用房内灭火器配置,其最大保护距离不应大于25m,这是正确的。但是,关于“每个灭火器配置点不应超过2具”的说法,规范第4.4.2条规定“每个灭火器配置点不应超过5具”。因此,E项后半句错误。
综上,正确的选项为A、B、C。
科目:建筑工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成