在母线安装施工中,关于母线与电器设备连接及母线固定的要求,下列说法错误的是
A.母线与电器设备连接时,连接螺栓的紧固力矩应符合产品技术文件要求
B.母线固定支架的安装应牢固,间距均匀,且不应在母线上打孔
C.母线与电器设备连接时,可采用焊接方式替代螺栓连接以增强导电性
D.母线在通过建筑物变形缝处,应设置补偿装置或预留足够伸缩空间
优质解答
答案
C
解析
母线与电器设备连接通常采用螺栓连接,以便拆卸和维护,且便于调整。虽然某些特定场合(如铜排搭接)可能使用焊接,但规范一般推荐螺栓连接,且“采用焊接方式替代螺栓连接以增强导电性”说法不严谨,焊接可能引起母材金相组织变化,降低机械强度,且不可拆卸,不符合常规维护要求。更重要的是,A、B、D均为正确的施工要求。A正确,紧固力矩必须符合规范。B正确,母线固定应牢固,支架间距均匀,母线上一般不直接打孔固定(应通过金具或支架),除非是特定设计的母线。D正确,变形缝处需预留伸缩空间或补偿装置。C选项错误,因为常规变配电工程中,母线与设备连接首选螺栓连接,焊接不是标准替代方案,且理由“增强导电性”不准确,螺栓连接接触良好即可保证导电性。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成