在广播电视中心录音室与演播室的声学设计中,为了控制背景噪声并满足录音要求,下列措施中符合隔声与降噪技术规范的有
A.控制室内空调系统的噪声级,确保其低于房间允许的总背景噪声限值
B.在录音室墙体中设置空腔,并在空腔内填充高效吸声材料以增强墙体的隔声量
C.将录音室的电气线路与广播线路共用同一电缆桥架,以减少穿墙孔洞数量
D.对于需要高隔声性能的录音室,采用双层浮筑楼板结构,并在两层结构之间设置弹性隔振材料
E.在录音室门缝处安装单侧密封条,以简化门体结构并降低门缝漏声
优质解答
答案
ABD
解析
本题考查录音室与演播室的隔声与降噪措施。
选项A正确,背景噪声是录音室声学设计的关键指标,空调系统作为主要噪声源,其噪声级必须严格控制在允许范围内,且通常要求低于房间总背景噪声限值,这是标准的降噪要求。
选项B正确,在墙体空腔中填充吸声材料(如岩棉、玻璃棉)是增强墙体隔声性能的有效措施,通过吸收空腔内的声能,减少中高频声波的透射,从而提高整体隔声量。
选项C错误,电气线路与广播线路共用桥架会产生严重的电磁干扰和电流声干扰,且广播线路通常要求屏蔽,穿墙孔洞必须严格密封,共用桥架不符合工程规范,反而会增加噪声和干扰风险。
选项D正确,双层浮筑楼板是解决楼板撞击声和空气声隔声问题的经典措施,特别是对于需要高隔声的录音棚,弹性隔振材料能有效切断声桥,提高隔声性能。
选项E错误,录音室门通常需要极高的隔声性能,应采用双道密封或专用密封条,单侧密封效果差,且门缝漏声是主要漏声通道之一,必须采取严密的密封措施,而非简化结构。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成