二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

在自动化仪表工程中,关于压力取源部件的安装要求,下列说法正确的是?

A.在易沉积颗粒物的水平管道上,取压点应设置在管道的下侧
B.在垂直管道上,取压点应设置在管道的上部,以便排除气体影响
C.取压部件的安装位置应选在待测压力管道直管段上,并避开管道焊缝或加强焊缝处
D.测量液体压力时,取压点应设置在管道的顶部,以防液体进入引压管

优质解答

答案

C

解析

选项A错误,在水平管道上测量气体压力时,取压点应设置在管道的上侧;测量液体压力时,取压点应设置在管道的下侧或侧下方,且不应在管道下侧的最低点,以避免沉积物堵塞。选项B错误,在垂直管道上,取压点应设置在管道的下部或侧下方,具体位置取决于流体性质,但通常不是上部。选项D错误,测量液体压力时,取压点通常选在管道的下部或侧下方,以便液体顺利进入引压管,而非顶部。选项C正确,根据《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093,取压部件的安装位置应选在待测压力管道直管段上,且应避开管道焊缝或加强焊缝处,以确保测量准确和安装安全。