某空调制冷系统安装后出现制冷剂泄漏,经分析属于质量缺陷。在制定处理方案时,下列做法符合工程质量处理原则的有

A.若泄漏点位于隐蔽部位,必须全部拆除重新安装,不允许采用局部修补
B.处理方案应经设计单位或相关技术专家论证,确保处理后的质量满足规范要求
C.为了赶工期,可以在未查明泄漏具体原因的情况下,直接对可疑区域进行整体充氮保压
D.处理过程中应加强过程控制,对关键工序进行见证取样或旁站监理
E.处理完成后,若检测指标仍略低于规范但能勉强使用,可签发放行,无需复测

优质解答

答案

BD

解析

B项正确,质量问题的处理方案,特别是涉及安全或重要功能的,通常需要设计单位认可或专家论证,以确保方案的技术可行性。D项正确,处理过程属于施工过程,必须纳入质量管理体系,加强过程控制是关键。A项错误,处理原则应基于实际情况,若局部修补能确保质量且经济合理,并非必须全部拆除,应遵循“经济合理、技术可行”原则。C项错误,严禁在未查明原因的情况下盲目处理,这违背了“原因未查明不处理”的原则。E项错误,质量验收必须严格依据规范,严禁“勉强使用”或降低标准放行,必须复测直至合格。