在铁路电力工程施工中,采用张力放线工艺架设架空导线时,关于导线展放与紧线过程的工艺要求,下列说法正确的是

A.张力放线时,牵引机与张力机应位于导线的两端,且牵引机与张力机之间应设置平衡锤以平衡张力
B.紧线过程中,应在每基杆塔上设置临时拉线,并在紧线完成后立即拆除临时拉线,无需检查杆塔受力情况
C.导线展放过程中,当导线通过跨越架时,应停止牵引,待跨越作业完成后再继续牵引,严禁导线在跨越架上发生滑移或卡阻
D.紧线时,应先将导线挂在耐张线夹上,然后调整弧垂,最后再安装悬垂线夹,以确保导线受力均匀

优质解答

答案

C

解析

A选项错误,张力放线时,牵引机与张力机分别位于线路的两端,通过张力机保持导线张力,牵引机牵引导线,不需要在两端之间设置平衡锤,平衡锤通常用于某些特定放线工艺中,但非张力放线的标准配置,且描述不准确。B选项错误,紧线完成后不能立即拆除临时拉线,必须检查杆塔的受力情况和稳定性,确认无误后方可拆除,否则可能导致杆塔倾斜或倒塌。C选项正确,根据铁路电力工程施工规范,导线在通过跨越架时,必须严格控制速度,必要时停止牵引,确保导线平稳通过,严禁发生滑移或卡阻,以保护导线绝缘层和机械强度,同时保障跨越设施安全。D选项错误,紧线工艺通常是先挂接耐张线夹,进行紧线调整弧垂,但悬垂线夹的安装应在紧线达到要求后,根据弧垂值进行精确安装,而非先安装悬垂线夹再调整,且描述逻辑混乱,实际操作中是先紧线定弧垂,再挂接悬垂线夹。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:铁路工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成