关于铁路通信工程防雷接地施工的技术要求,下列说法正确的有

A.室外通信设备的接地线应采用热镀锌钢绞线,且与接地体的连接应采用焊接或专用放热焊接,连接处应做防腐处理
B.通信机房内的等电位接地连接带(汇流排)应采用铜排,其截面尺寸应满足最大故障电流的热稳定要求,且应直接连接至接地汇流排
C.光缆金属构件(如加强芯、金属护套)在局内接地时,应直接连接到机房的直流电源地线上,以实现防雷保护
D.室外架空光缆的防雷接地,应在杆路每隔一定距离设置接地线,并将光缆的金属构件通过放电间隙或直接接地线引下至接地体
E.为了降低接地电阻,通信接地网可以单独设置,无需与建筑物基础接地网或铁路其他接地系统保持电气连接

优质解答

答案

ABD

解析

本题考查通信工程防雷接地施工的具体工艺与规范要求。A项正确,根据通信工程接地规范,室外设备接地线宜采用热镀锌钢绞线,连接宜采用焊接(如放热焊接)以确保低阻连接,且焊接点需防腐。B项正确,机房等电位连接带(汇流排)通常采用铜材质,且其规格需满足热稳定性要求,并与主接地汇流排可靠连接,这是机房接地系统的核心要求。C项错误,光缆的金属构件(加强芯、护套)在局内接地时,应连接到机房的工作地或保护地汇流排,严禁直接连接到直流电源地线,以免引入直流干扰或造成电源系统故障,且应通过放电间隙或直接接地处理,但“直接连接到直流电源地线”是典型错误做法。D项正确,室外架空光缆防雷通常要求在杆路设置接地线,将光缆金属构件引下接地,以泄放雷电流。E项错误,通信接地网通常应与建筑物基础接地网或附近的接地系统相连(联合接地),以降低接地电阻并均衡电位,而非“单独设置无需连接”,联合接地是通信接地系统的常见要求。